[김성민]님이 남기신 글:
>안녕하세요.
>
>얼마전 정전사고 이후 생각끝에 ups 싸구려 하나
샀습니다.
>이 ups 가 자동 셧다운/재부팅 기능이 됩니다.
>그런데, 컴에서 그걸 받아주지 못하는 것 같습니다.
>보상시간을 5분으로 하고 사용시 정전되는 순간부터 5분동안
배터리로
>공급을 하고, 5분이 되는 시점에 shutdown 명령을 주게
됩니다.
>근데, 5분뒤 전기공급이 다시 시작되면 컴으로 전원을
넣어주어야 하는데, ups 가 리눅스로 shutdown 명령을 내리면
리눅스가 완전히 꺼져 버리므로, 한번 꺼진후에는 ups 에서
리눅스로 전원공급을 해도 켜질수가 없습니다.
>결론은 shutdown 명령을 내려도 리눅스 자체에서 데이터저장,
각종 데몬off 등을 수행하되 메인보드 자체의 전원까지는
끄지말고 대기상태로 있어줘야 하는데, 이것이 가능한가 해서
문의 드립니다.
>윈도우에서는 이런것이 가능합니다.
>회사에 물어본바로는 컴의 스위치가 모니터 방식과 같이 한번
눌러 놓고 꺼주지 않으면 전원공급 상태로 있듯이.. 이러면
가능하다고 하는데,
>이런 경우에는 전원공급이 되고 있다는 말은 HDD 나 기타
시스템이 구동중 이라는 말이 되는데, 이러면 ups 에서
전원공급을 하지 않을경우 그냥 정전되는 것과 다른바 없게
되는것 같습니다.
>
>제가 이해를 잘 못하는 것일수도 있습니다.
>
>산이님은 이런것을 해보셨을 거라 생각합니다.
>
>보드는 유니텍440BX-MS 6163 Pro 입니다. 스위치는 일반 케이스와
같습니다. (Power | Reset)
>
>제가 원하는 것이 가능할까요?
>
>감사합니다.
========================================
깜빡하고 답변을 안했군요...
halt나 shutdown 후 마더보드에 계속 전원이 들어와 있어야 된다는
질문이죠..
halt명령후 시스템이 전원 off되지 않고 전원만 살아있는경우가
있는데
우선적으로 이런 기능이 마더보드에 지원되는지모르겠군요..
다만 커널 컴파일시 전원관리 부분을 잘 설정하면 halt시에도
계속 전원은 살아있습니다.
만약 5분이 지나고 그후 완전히 전원공급이
차단된경우일때에는
시스템이 완전 전원 off된 상태입니다.
얼마전에 회사에 예고 정정(09:00)이 있었는데
# shutdown -h 8:50 &
이렇게 명령을 내려놓고 오전에 와 보니
정전후 다시 살아있더군요..
결론적으로 시스템이 완전이 전원공급이 차단된 off상태에서
(이때에는 소프트웨어 파워 on 상태에 있어야 겠지요)
별다는 스위치 파워 on 없이 전원이 들어오면 자동으로
켜지기 위해서는 마더보드의 CMOS설정이 우선인것같군요...
CMOS설정을 좀 건드려고 테스트해보세요..
ups를 이용해서 테스트해보세요...
|